一、水泥混凝土垫层
1、水泥混凝土垫层铺设在基土上,当气温长期处于0℃以下,设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。
2、水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm。
3、垫层铺设前,其下一层表面应湿润。
4、室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m。
5、垫层的纵向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm时,可做企口缝。横各缩缝应做假缝。
平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料,浇筑时应互相紧贴。企口缝的尺寸应符合设计要求,假缝宽度为5~20mm,深度为垫层厚度的1/3,缝内填水泥砂浆。
6、工业厂房、礼堂、门厅等大面积水泥混凝土垫层应分区段浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分,并应与设置的纵向、横各缩缝的间距相一致。
7、水泥混凝土施工质量检验尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
(一)主控项目
1、水泥混凝土垫层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
2、混凝土的强度等级应符合设计要求,且不应小于C10。
检验方法:观察检查和检查配合比通知单及检测报告。
(二)一般项目
1、水泥混凝土垫层表面的允许偏差应符合当地制定的具体规范表的规定。
检验方法:应按当地具体制定的规范表中的检验方法检验。
二、找平层
1、找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设,并应符合当地制定的具体规范第5章有关面层的规定。
2、铺设找平层前,当其下一层有松散填充料时,应予铺平振实。
3、有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。
4、在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前,板缝填嵌的施工应符合下列要求:
预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于20mm;
填嵌时,板缝内应清理干净,保持湿润;
填缝采用细石混凝土,其强度等级不得小于C20。填缝高度应低于板面10~20mm,且振捣密实,表面不应压光;填缝后应养护;
当板缝宽度大于40mm时,应按设计要求配置钢筋。
5、在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时,其板端应按设计要求做防裂的构造措施。
(一)主控项目
4.9.6 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
4.9.7 水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求,且水泥砂浆体积比不应小于1:3(或相应的强度等级);水泥混凝土强度等级不应小于C15。
检验方法:观察检查和检查配合比通知单及检测报告。
4.9.8 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡向应正确、无积水。
检验方法:观察检查和蓄水、泼水检验及坡度检查。
(二)一般项目
1、找平层与其下一层结合牢固,不得有空鼓。
检验方法:用小锤轻击检查。
2、找平层表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。
检验方法:观察检查。
3、找平层的表面允许偏差应符合当地制定的具体规范的规定。
检验方法:应按当地制定的具体规范中的检验方法检验。
三、隔离层
1、隔离层的材料,其材质应经有资质的检测单位认定。
2、在水泥类找平层上铺设沥青类防水卷材、防水涂料或以水泥类材料作为防水隔离层时,其表面应坚固、洁净、干燥。铺设前,应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油。
3、当采用掺有防水剂的水泥类找平层作为防水隔离层时,其掺量和强度等级(或配合比)应符合设计要求。
4、铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,并超过套管的上口;在靠近墙面处,应高出面层200~300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。
5、防水材料铺设后,必须蓄水检验。蓄水深度应为20~30mm,24h内无渗漏为合格,并做记录。
6、隔离层施工质量检验应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的有关规定。
(一)主控项目
1、隔离层材质必须符合设计要求和国家产品标准的规定。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。
2、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
检验方法:观察和钢尺检查。
3、水泥类防水隔离层的防水性能和强度等级必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查检测报告。
4、防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。
检验方法:观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查检验记录。
(二)一般项目
1、隔离层厚度应符合设计要求。
检验方法:观察检查和用钢尺检查。
2、隔离层与其下一层粘结牢固,不得有空鼓;防水涂层应平整、均匀,无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
检验方法:用小锤轻击检查和观察检查。
3、隔离层表面的允许偏差应符合当地制定的具体规范表的规定。
检验方法:应按当地制定的具体规范表中的检验方法检验。
四、填充层
1、填充层应按设计要求选用材料,其密度和导热系数应符合国家有关产品标准的规定。
2、填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时,尚应洁净、干燥,并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。
3、采用松散材料铺设填充层时,应分层铺平拍实;采用板、块状材料铺设填充层时,应分层错缝铺贴。
4、填充层施工质量检验尚应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的有关规定。
(一)主控项目
1、填充层的材料质量必须符合设计要求和国家产品标准的规定。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。
2、填充层的配合比必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查配合比通知单。
(二)一般项目
1、松散材料填充层铺设应密实;板块状材料填充层应压实、无翘曲。
检验方法:观察检查。
2、填充层表面的允许偏差应符合当地制定的具体规范的规定。
检验方法:应按当地制定的具体规范中的检验方法检验。
五、整体面层铺设
(一)一般规定
1、本章适用于水泥混凝土(含细石混凝土)面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥钢(铁)屑面层、防油渗面层和不发火(防爆的)面 层等面层分项工程的施工质量检验。
2、铺设整体面层时,其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2Mpa;表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜涂刷界面处理剂。
3、铺设整体面层,应符合设计要求和当地制定的具体规范的规定。
4、整体面层施工后,养护时间不应少于7d;抗压强度应达到5Mpa后,方准上人行走;抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用。
5、当采用掺有水泥拌和料做踢脚线时,不得用石灰砂浆打底。
6、整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成,压光工作应在水泥终凝前完成。
7、 整体面层的允许偏差应符合表的规定。
七、水泥混凝土面层
7、水泥混凝土面层厚度应符合设计要求。
8、水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。
(一)主控项目
1、水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
2、面层的强度等级应符合设计要求,且水泥混凝土面层强度等级不应小于C20;水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于C15。
检验方法:检查配合比通知单及检测报告。
3、面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。
检验方法:用小锤轻击检查。
注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
4、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、超砂等缺陷。
检验方法:观察检查。
5、面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。
6、水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。
检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。
7、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm;旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm.楼梯踏步的齿角应整齐,防滑条应顺直。
检验方法:观察和钢尺检查。
8、水泥混凝土面层的允许偏差应符合当地制定的具体规范表的规定。
检验方法:应按当地制定的具体规范整体面层的允许偏差和检验方法中的检验方法检验。
水泥砂浆面层:
1、水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于20mm.
2、水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5,不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用;砂应为中粗砂,当采用石屑时,其粒径应为1~5mm,且含泥量不应大于3%。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
3、水泥砂浆面层的体积比(强度等级)必须符合设计要求;且体积比应为1:2,强度 等级不应小于M15。
检验方法:检查配合比通知单和检测报告。
4、面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。
检验方法:用小锤轻击检查。
注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
(二)一般项目
1、面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检验方法:观察和采用泼水或坡度尺检查。
2、面层表面应洁净,无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
检验方法:观察检查。
3、踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。
检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。
对水泥垫层、找平层、隔离层、填充层和水泥混凝土面层分别进行了验收的规定。验收需要专门人员进行视觉上的检查和用工具具体检测,对使用了水泥混凝土的各种面层的表面和长宽等各方面进行测量、检测。关于建筑工程质量,工程合同签订等方面有法律问题的可以直接在进行咨询。
·二级工伤解除劳动合同赔偿标准具体是什么?
二级工伤解除劳动合同赔偿标准具体是什么
工伤认定后,如劳动合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动合同的,用人单位应该支付职工一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。按照工伤等级给予员工相应的赔偿:
一、一级至四级伤残待遇标准
一次性伤残补助金
1、一级伤残补助金=本...
·根据我国法律的规定工伤鉴定花钱吗?
根据我国法律的规定工伤鉴定花钱吗?
工伤劳动能力鉴定费由工伤保险基金支付。
工伤劳动能力鉴定费,收费标准由所在省、直辖市、自治区规定,设区的市级劳动能力鉴定初次鉴定收费一般在280元至600元/人次之间,鉴定中需要进行检查诊断的,在指定医疗机构检查诊断费用另计;省级劳动能力鉴...
·双重劳动关系工伤谁赔偿
虽然我国明确要求一个劳动者只能与一家单位建立劳动关系,但现实中仍有一些劳动者不按照法律规定进行,而与多加单位建立劳动关系。那要是双重劳动关系工伤的话,此时应该由谁进行赔偿呢?我们一起在下文中进行了解。
目前,在我国社会生活中,具有双重身份的劳动者非常普遍,包括兼职、停薪留职、离岗...
·辞退合同到期员工赔偿多少?
辞退合同到期员工赔偿多少?辞退合同到期员工的赔偿金计算:用人单位需要按照劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付经济补偿金。如果劳动者存在《劳动合同法》14条的情况下要求续签无固定期限劳动合同的话,用人单位拒绝续签违法,应该支付劳动者赔偿金,工作1年支付...
·建筑工地工伤赔偿标准是多少?
建筑工地工伤赔偿标准是多少?
在建筑工地工作的建筑工人因为职业的特殊性更容易受伤和发生事故。但无需担心,国家要求建筑单位公司必须缴纳工伤保险基金,劳动者在发生工伤后,根据工伤鉴定确定等级和赔付标准。注意并非只有单位可申请认定和鉴定,劳动者可自行申请。以下是赔偿标准:
一、一次...
·工伤八级大概赔多少钱
工伤八级大概赔多少钱
一、工伤八级大概赔多少钱
伤残等级依据伤残严重程度来判断,一般分为一级到十级,不同的标准获得的赔偿额也不同,工伤八级一般属于较轻程度的工伤。
根据《工伤保险条例》,工伤八级主要有以下赔偿项目:
(1)医疗费;
(2)一次性伤残补助金,为11个月本人...
·劳动仲裁程序多久可以拿到工资?
劳动仲裁程序多久可以拿到工资?
劳动仲裁程序多久可以拿到工资?
?仲裁期限为立案之日起45日内结束,具体什么时候拿到工资需要根据单位履行的情况确定,如果单位不履行的,当事人可以向人民法院申请强制执行。
在劳动仲裁胜诉后规定的期限内公司并无给钱意向的时候,可以拿着裁决书去法院...
·工伤鉴定后是否停发工资
工伤鉴定后是否停发工资
是否发放工资需根据停工留薪期是否期满确定。停工留薪期一般在劳动能力鉴定结论中有明确说明。若工伤职工还处于停工留薪期的,用人单位应当继续按原工资待遇支付工资,原工资是指受伤前12个月的平均工资。停工留薪期已期满: 如劳动者构成七至十级伤残:则劳动者应当恢复上...
·无法工伤认定时怎么办?
无法工伤认定时怎么办?工伤不能认定的,有关单位或者个人可依据《工伤保险条例》第55条相关规定依法申请行政复议,也可以依法向人民法院提起行政诉讼《工伤保险条例》第五十五条有下列情形之一的,有关单位或者个人可以依法申请行政复议,也可以依法向人民法院提起行政诉讼:(一)申请工伤认定的职...
·公司没钱半年没发工资怎么办
可以依法申请劳动仲裁、提起诉讼,也可以向工会寻求救济。劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的,工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的,工会依法给予支持和帮助。《中华人民共和...
·工程完工之后,如果质量不过关,会给人们造成巨大的经济损失,严
工程完工之后,如果质量不过关,会给人们造成巨大的经济损失,严重的话还会因为安全事故而导致人员的伤亡。所以,无论是建设方还是施工承包方,都应重视工程质量,履行工程质量的监督与管理职责。我国各省市为了更好地对工程质量进行管理,纷纷出台了相关的制度。那辽宁省建设工程质量条例包括哪些内容...