一、地面工程
1、卫生间、厨房、阳台等有排水要求的建筑地面面层与相连接各类地面面层的标高差应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:钢尺检查。
2、卫生间和阳台地坪与地漏、管道结合处应严密,不得渗漏。厨房、卫生间、阳台和有排水要求的地面坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:24小时盛水试验或泼水试验后观察检查。
3、室内地面面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂缝。
检查数量:每间至少抽查4处,即4个角部,每处约1m2的范围。
检验方法:用小锤轻击检查,角部测点距墙边200 mm。
注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
4、地面表面应洁净,无脱皮、麻面、起砂等缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
5、水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。踢脚线上口应平直,允许偏差为4mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和拉5m线用钢尺检查。
6、地面表面平整度的允许偏差为4mm。
检查数量:每个房间至少检查4处,即4个角部,每处成45°方向测2点。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查,角部测点离墙边200mm。
二、吊顶工程
1、吊顶尺寸、起拱和造型以及吊顶龙骨与吊杆的规格、型号、数量和间距应符合设计要求。吊杆、龙骨和面板安装必须牢固。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、钢尺检查、手板检查。
2、吊顶面板表面应洁净、平整,不得有翘曲,裂缝和缺损。压条应平直、宽窄一致,转角拼缝应平顺。吊顶安装后表面平整度允许偏差为2mm,接缝直线度为1.5mm,接缝高低差为1mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和尺量检查。表面平整度用2m靠尺和塞尺检查;接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢直尺和塞尺检查。
3、灯具、风口和检查口等的位置应符合设计要求,与面板的交接应吻合、严密。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
三、抹灰工程
1、墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。
检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1m2,沿墙面竖向均匀分布。
检验方法:目测观察和用小锤锤击检查。
2、墙面不得有渗漏现象。
检查数量:对外墙内侧面全数检查。
检验方法:雨后观察检查。
3、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手摸检查。
4、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
5、墙面平整度允许偏差为4mm,立面垂直度允许偏差为4mm,阴阳角方正允许偏差为4mm,分格缝直线度允许偏差为4mm。
检查数量:每个墙至少检查3处,即墙面两端和中间部位,当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处。
检验方法:表面平整度用2m靠尺和塞尺检查,立面垂直度2m垂直检测尺检查,阴阳角方正用直角检测尺检查,直线度拉5m线用钢尺检查。
6、顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰之间必须粘结牢固。顶棚抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。
检查数量:对卧室、起居室(厅)测5处,即4个角部加1个中心部位;厨房、卫生间、楼梯间、阳台等测4处,即4个角部。每处面积不得小于1m2。
检查方法:目测观察,用小锤轻击检查,角部测点离墙边200mm。
7、住宅顶层顶棚不得有渗漏现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
8、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,阴阳角方正,与孔洞、槽、盒交接处应整齐、光滑。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手摸检查、直角检测尺检查。
四、饰面砖工程
1、饰面板安装和饰面砖粘贴必须牢固。满粘法施工时应无裂缝、空鼓。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手扳检查、小锤轻击检查。
注:单块饰面板(砖)边角有局部空鼓或单块空鼓面积不大于该块地砖面积的15%,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。
2、饰面板(砖)表面应平整、洁净,无明显色差,无裂痕和缺损。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
3、接缝应平直、光滑,嵌缝应连续、密实。接缝直线度允许偏差为2mm,接缝高低差允许偏差为0.5mm,接缝宽度允许偏差为1mm。
检查数量:每个房间检查板块总数的10%。
检验方法:目测观察、尺量检查。接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢尺和塞尺检查;接缝宽度用钢尺检查。
4、墙面突出物周围的饰面板(砖)应整块套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
五、涂饰工程
1、涂饰应均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
2、涂饰面层颜色应均匀一致,表面应光滑,无泛缄、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、皱皮、裹棱等现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
3、涂层与其他装修材料和设置衔接处应吻合,界面应清晰。装饰线、分色线直线度允许偏差为2mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察,拉5m线用钢尺检查。
六、裱糊工程
1、裱糊后各幅拼接应横平竖直,拼缝处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察;拼缝检查距离墙面1.5m处正视。
2、壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察;手摸检查。
3、壁纸、墙布表面应平整,无明显色差,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察,手摸检查。
4、壁纸、墙布不得压贴各种装饰线、设备线盒,交接应严密。壁纸、墙布裁口边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
七、门窗工程
1、木门窗必须安装牢固,门窗扇应开关灵活,关闭严密,无倒翘,无响声。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。
2、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。
一般项目
3、木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印,拼缝应严密平整;上下冒头应油漆。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
4、木门窗配件应无锈斑和污染现象。木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
5、木门窗框与墙面结合部位应分色清晰,立面垂直、平顺。木门窗安装的留缝间隙见表8.1.5。
表8.1.5 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法
项次 项目 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法
普通 高级 普通 高级
1 门窗扇对口缝 1~2.5 1.5~2 — — 用塞尺检查
2 门窗扇与上框间留缝 1~2 1~1.5 — —
3 门窗扇与侧框间留缝 1~2.5 1~1.5 — —
4 窗扇与下框间留缝 2~3 2~2.5 — —
5 门扇与下框间留缝 3~5 3~4 — —
6 双层门窗内外框间距 — — 4 3 用钢尺检查
7 无下框时门扇与地面间留缝 外门 4~7 5~6 — — 用塞尺检查
内门 5~8 6~7 — —
卫生间门 8~12 8~10 — —
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、钢尺检查、塞尺检查。
装修工程的质量在进行鉴定的时候的划分是非常详细的。包括地面工程,抹灰工程,吊顶工程,门窗工程等各个方面,在进行检查的时候,都有着比较专业的严格的要求。其实即使在生活当中,自家的装修工程完成以后,也可以有一个相对比较简单的验收。
·个人出国劳务居间合同的签订需要注意哪些?
个人出国劳务居间合同的签订需要注意哪些? 一、什么是居间合同
居间合同,是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。在民法理论上,居间合同又称为中介合同或者中介服务合同。向他方报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务的一方为居间人,...
·工伤认定时效中断怎么办?
在我们工作中,可能会因为不幸而发生意外造成自己受伤。如果受了工伤,应该进行工伤认定。但是工伤认定是需要在一定的时期内进行的。那么,如果工伤认定时效中断应该怎么办?工伤认定的流程又是什么?我们将会在本文中进行详细的解答。
一、工伤认定时效中断怎么办?
没有关系,根据《工伤保险条...
·我与单位解除劳动合同需要什么条件?
用人单位如果单方面解除劳动合同,并且不按照法律规定来的话,是需要支付相应赔偿金的,那么,在符合法律规定的情形下我与单位解除劳动合同需要什么条件?,以下是我们为您整理的相关资料,希望可以帮助到您。
用人单位与劳动者提出解除劳动合同,一般情况下都是需要支付劳动者经济补偿金。...
·现实生活中,一些用人单位会以各种名目来克扣职工的工资,从法律
现实生活中,一些用人单位会以各种名目来克扣职工的工资,从法律的角度来看,单位可以克扣职工工资吗?如果说答案并不是绝对的不可以或者是可以,那么对于单位克扣工资的行为怎么认定呢?我们马上为你解答这个问题。
一、单位可以克扣职工工资吗
国家劳动法规《工资支付暂行规定》中第十五条中明...
·钢泥土最新工程质量验收规范是如何规定的?
钢泥土最新工程质量验收规范是如何规定的?根据我国相关法律的规定,所有的工程在验收合格之后都是需要进行验收之后,才能进行交付使用的,也只有在验收之后,发包方才需要支付全部的工程价款。在进行验收作业时,验收方需要按照钢泥土最新工程质量验收规范从事作业。
一、钢泥土最新工程质量验收规范...
·工伤鉴定后该怎么办,有什么规定?
工伤鉴定后该怎么办,有什么规定?
1、工伤鉴定以后,就可以依据鉴定的标准计算出赔偿数额了。工伤赔偿包括:医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助、护理费、交通费、住宿费,一次性伤残补助金,一次性就业和医疗补助金,等等。单位投了工伤保险的,就直接由国家工伤保险机构依据标准发放工伤保险待...
·工作人员在签订合同后辞职违约金是否需要支付
工作人员在签订合同后辞职违约金是否需要支付 签合同后,辞职是否需要支付违约金,要根据具体情况确定,相关规定如下:
根据《劳动合同法》第二十二条 用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。
劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向...
·公司欠工程款怎么要
经催欠不给的,准备证据起诉对方,要求支付拖欠工程款并承担违约责任。必要时可委托律师代为维权。一些建议:1、建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,丧失胜诉权2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行3、法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名...
·关于“不签订劳动合同双倍工资是否扣减”的问题
我们知道签订劳动合同是维护自身权利的有效手段,而现实生活中,也会遇到因为多种原因导致没有及时签订劳动合同的情况。说到这里,您最关心的问题就是不签订劳动合同会不会影响我们的工资,尤其是不签订劳动合同双倍工资是否扣减的问题?下面我们整理了一些材料,希望对您有所帮助。
一、不签订劳动...
·员工辞职时要注意哪些事项
工作过程中,如果员工发现了更好的岗位,很有可能会作出跳槽的选择。而此时在向单位提出辞职的时候,需要提前一定的时间通知,并且对于员工在辞职时也是有一些事项需要注意的,那究竟这种情况下要注意什么呢?详细内容请一起在下文中进行了解。
一、员工辞职时要注意哪些事项
根据以往的劳动仲裁案...
·公司入职员工协议书怎么写
员工入职代表着我们已经成为公司的职员,成为公司的一份子。当我们经过入职考核、入职培训等一系列过程的后,我们可以正式入职,正式入职除了需要一系列手续之外,还需要与公司签订入职协议书。而成为很多初入职场的新人不知道公司入职员工协议书该怎么写?我们针对这个问题为您详细介绍。
公司入职...